[讨论] 新热处理车间的疑问

  [复制链接]

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-12-2 20:36:02 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
消除隐患,不要抱有任何侥幸。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-12-2 21:23:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 一刀 于 2010-12-2 21:49 编辑
回复  Jasen

公司已有多位工程师发表了自己的看法,目前对沟槽中已布置好的管线因为返工量太大,无人同 ...
hnzzwzh 发表于 2010-11-29 20:27



    不要存在任何侥幸心理,要不到时真的发生事故就追悔莫及,那是血的教训! 不同意改造,那些工程师都是干啥的?是吃干饭的吗?拿工程量大来做借口,基本的安全知识都没有,还叫工程师 晕.......,叫那些不同意改造的工程师毎天晚上睡觉时都抱一个充满煤气的煤气罐睡觉,看他有什么感受

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-12-3 14:18:38 | 显示全部楼层
回复 22# 一刀


    谢谢关心,公司高层已经重视了,现在正在整改。

该用户从未签到

发表于 2011-1-6 10:19:10 | 显示全部楼层
甲醇管、煤油管路不应布置在地沟内

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-1-6 21:33:47 | 显示全部楼层
关于第一个问题,你可以在每台设备的回水管上装一个水表,这样就很直观了。

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-1-7 05:22:17 | 显示全部楼层
回复 25# 长生草


    装水表是个好主意.

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-1-7 08:10:22 | 显示全部楼层
疑问1:全部水冷却由统一的水循环系统,单台炉的水循环是否正常没办法目测到。
热处理炉回水在回水管装水箱明回水是常识,设计者应考虑到的,这个必须改。
疑问2:水管、甲醇管、煤油管、电源线、控制线在一个坑道里。如果甲醇管、煤油管泄漏导致火灾,将损失严重。
折中的办法:如不改的话,甲醇管、煤油管沟道内的接头全部焊接,再涮油漆防锈,焊后做压力试验,确保接头处不泄漏。最好还是改了。
疑问3:制氮机制取的氮气不经储气罐就供给多用炉,但供连续炉的氮气则经过储气罐,为什么可以区别对待?
也许是为了方便,还是进储气罐好,压力稳定。
疑问4:井式渗碳炉旁不安排缓冷桶,只因为工艺是风冷。这样考虑是否周到,有什么风险?
如材料单一也可行,材料品种多的话应安排缓冷桶。