[求助] 440变频器

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-11-27 19:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我公司用的齿轮箱通过4KW电机进行带传动,电机通过变频器控制,正常运转时电流达到6.5A左右,变频器内部设置了电机温度报警,现在发现变频器内部计算出的温度升的很快,几分钟就达到100度,随后就报警无输出,复位后温度显示室温,请问什么原因造成的?

该用户从未签到

发表于 2010-11-27 21:46:46 | 显示全部楼层
检测电机温度一般是在电机内部安装热敏电阻元件并将信号输入变频器,检查变频器14,15号端子的PTC电机过热保护输入是否有问题,如果电机正常有可能是热电阻检测元件的问题,更换即可。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-11-28 10:46:46 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen


    我们没用热敏电阻元件,温度是变频器内部计算出来的,是不是参数没设置正确?

签到天数: 2161 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-11-28 15:15:19 | 显示全部楼层
请告知错误代码,对照说明书排除故障
举例:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

该用户从未签到

发表于 2010-12-27 20:44:47 | 显示全部楼层
没用热敏电阻元件,温度是变频器内部散热片的温度,如果不是参数没问题,就是硬件故障了