[求助] 2604仪表问题

  [复制链接]

签到天数: 548 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-12-23 18:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
求助一下:
多用炉2604仪表碳势显示值突然为零并且不变,是什么原因造成的?如何解决?

该用户从未签到

发表于 2010-12-23 19:46:37 | 显示全部楼层
看一下仪表模块中计算碳势的氧探头和温度的输入值是多少,有可能是其中一个输入断线造成的。

该用户从未签到

发表于 2011-3-10 15:38:47 | 显示全部楼层
有没有出现2604控制故障或者碳势不正常的报警?

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-3-10 16:03:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 liruitu 于 2011-3-10 16:04 编辑

检查下氧电势值和温度值分别是多少,再进行判断。
我觉得很可能是氧探头出了问题。
赵工说的问题也需要注意,在碳势计算温度值以下,碳势是为0的。

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-3-15 12:43:52 | 显示全部楼层
我司也出现了同样问题,请专家解答下,急死了

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-3-15 16:25:42 | 显示全部楼层
用过2604表的专家给解答下啊

该用户从未签到

发表于 2011-3-15 19:15:07 | 显示全部楼层
回复 6# whaizhang
韦工,您好!
看到您的短信了,不知道您是否在设备现场,如果在的话请先做下列几项检查:
先不要考虑仪表碳势实际值的显示,进入ZIRCONIA PROBE菜单看一下ZirPV碳势计算模块的实际值是多少?如果也是为0则检查
mV: 氧探头mV值输入是多少,应该是有数值的。
TmpIP: 碳势计算输入的炉温,应该显示实际炉温,
H-CO:CO设定值,不清楚您设备的气氛类型,一般是20,此项内容稍后再确认正确性。
RmGEn: CO控制方式设为internal
MinT: 最小计算碳势温度设为720
ZirFn:氧探头型号设为与实际安装的探头相同的型号,如果不清楚型号,先暂时设为Drayton
上述参数检查或调整后,ZirPV应该就会显示计算出的碳势。
等待您检查的结果!

该用户从未签到

发表于 2011-3-15 19:51:39 | 显示全部楼层
个人见解是否可以分两步,确认问题所在,是否是氧探头损坏(可用万用表测量MV值)或是从氧探头到2604仪表线路断开,如不存在问题那就是2604仪表存在问题,可能是仪表设置存在问题(进最高等级进行设置)或是硬件存在问题(更换模块或返厂维修)。

该用户从未签到

发表于 2011-3-15 19:58:01 | 显示全部楼层
回复 8# 风中百合8893
之前是正常的,是前几天调整过参数后出现的问题,可能调错了与碳势控制相关参数。因此暂时不考虑硬件损坏问题。
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=14773&extra=page%3D1

该用户从未签到

发表于 2011-3-15 20:02:16 | 显示全部楼层
看看氧探头

该用户从未签到

发表于 2011-3-15 20:19:04 | 显示全部楼层
回复 9# Jasen


    是否进了“配置等级”修改参数的,如是那应该是设置参数修改错误了,如是在等级1、2、3进行修改参数,如温度、碳势的偏差值那是不会有影响仪表的正常工作的。

该用户从未签到

发表于 2011-3-15 20:30:37 | 显示全部楼层
回复 11# 风中百合8893
链接的帖子中提到了相关的内容,我想是进入过Config等级了,不然误操作也不会影响到碳势计算功能。

该用户从未签到

发表于 2011-3-15 20:34:22 | 显示全部楼层
回复 12# Jasen


    可一般设备制造厂商不建议使用厂商自己修改配置,都是有专业人员指导修改,出现这问题的可能不大呀,除非是自己修改的。

该用户从未签到

发表于 2011-3-15 20:38:18 | 显示全部楼层
回复 13# 风中百合8893
您说的没错,问题是可能由于各种原因设备厂家未及时提供技术支持话,自己动手修改也很是常有的事。

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-3-15 20:43:01 | 显示全部楼层
是我进了config等级后变化的,不知道是动了什么参数

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-3-15 20:44:30 | 显示全部楼层
回复 7# Jasen

我现在不在现场了,明天再试试吧。没办法,不敢进产品,已经停炉了

该用户从未签到

发表于 2011-3-15 20:48:07 | 显示全部楼层
回复 16# whaizhang
在仪表上操作配置文件容易出错,误操作是常有的事,不用太担心了,明天帮你调整过来。

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-3-15 20:48:42 | 显示全部楼层
刚开始不显示碳势,即0.00,后来改了氧探头型号,显示碳势了,但碳势与实际不对应,碳势一直升不起来,丙烷一直打。

该用户从未签到

发表于 2011-3-15 20:50:58 | 显示全部楼层
回复 18# whaizhang
氧探头型号是不能随便改的,不然计算出的碳势就会有误差。你们用的是什么品牌的氧探头。

该用户从未签到

发表于 2011-3-15 20:57:36 | 显示全部楼层
回复 18# whaizhang


    那有可能您动了ZIRCONIA PROBE---Options Page内的参数了,或是对应的LP2 SETUP(碳势输出对应的通道)内的参数了。更厂家联系修改下就可以了,不用着急的。