[求助] 2604仪表问题

  [复制链接]

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-3-18 22:09:39 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
回复 7# Jasen

应该是这一条出现问题:    RmGEn: CO控制方式设为internal
我的表上设成了remote。厂家给我们寄来了个新的,对照一下,发现这个设置不一样。
等过两天开炉后试用下再说

该用户从未签到

发表于 2011-3-19 00:30:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2011-3-19 22:14 编辑

回复 21# whaizhang
remote用于CO含量由分析仪输入,你的仪表如果没有CO分析仪输入值,设置remote后,实际上CO为零,因此计算的碳势就会显示为零。
internal表示CO采用仪表手动设置值。此值在H-CO菜单项中设置。

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-3-19 21:22:28 | 显示全部楼层
回复 22# Jasen


    jasen工程师真是设备专家啊,以后多向您请教。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-4-21 16:44:43 | 显示全部楼层
这就是个教训!
经常碰到用户自己修改参数的事情,多是一些一知半解的所谓“高手”造成的。
当问题出现以后,电话求助厂家时,却说不出具体修改内容,因为他自己根本搞不清到底碰了什么。
为了避免出现这样的问题,一般调试完成以后,我会将仪表锁定。

该用户从未签到

发表于 2011-6-8 17:50:54 | 显示全部楼层
我们公司 用的 也是 2604 大家多交流

该用户从未签到

发表于 2012-2-7 14:53:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 申兴一 于 2012-2-7 17:50 编辑

2604仪表 功能强大 但也很抽象 建议你 安装软件 在电脑上比较直观 多琢磨琢磨
我有一块2604欧陆表,运行一会就休眠,自动熄火,在重新启动又正常啦,目前可以确定不是硬件问题,说是程序问题吧,重启后正常,跪求高手指点。我的邮箱:hongbo18@yahoo.cn

该用户从未签到

发表于 2012-2-10 22:16:42 | 显示全部楼层
yongbuyanqi 发表于 2012-2-7 14:53
2604仪表 功能强大 但也很抽象 建议你 安装软件 在电脑上比较直观 多琢磨琢磨
我有一块2604欧陆表,运行一 ...

看一下 Instrument /Standby Page/Standby 设置是On还是Off。