热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4825|回复: 11

[求助] 关于热处理精确控温的问题?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-1-2 10:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
因为条件的限制,公司没有自检热电偶的设备 。
如何精确的控温呢?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-1-2 10:13:55 | 显示全部楼层
我们现在已经在做的事情是
1。选择大公司的热电偶产品。
2。购买了手持式的红外测温仪和便携式的配铠型热电偶测温仪。
3。对炉温跟踪反复测量
4。对可能有问题的仪表 热电偶送检
即便如此还是没有办法把温度对产品质量的影响完全消除。

签到天数: 101 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-1-2 18:43:31 | 显示全部楼层
回复 2# 刃具达人


    如果做到了现在使用的控制方法就不错了。

签到天数: 1719 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-1-2 18:53:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 txljh8 于 2011-1-2 19:00 编辑

回复 2# 刃具达人
以上是被动控制,再考虑更换控温精度高的智能数字式温度调节仪、可控硅无触点触发、加强炉内循环改造、加热区功率合理配置等。

该用户从未签到

发表于 2011-1-2 19:01:34 | 显示全部楼层
有个直流电位差计就可以校验热电偶了,测出温度,测出电位,然后查表就知道准不准了,实际上热处理的控温太精确了没有什么实际意义,因为你测的是热电偶所处位置的温度,并不是炉温,更不是零件的温度,而我们所需要的却是零件的温度,而且零件内外温差也不一样,即使是更精确的温度,测的也是零件外表面的温度而已。

签到天数: 2161 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-1-2 19:07:05 | 显示全部楼层
设备留一个测温孔,恒温状态下就可以比较温度了。
不知道楼主目前精确控温遇到什么具体问题了吗?

该用户从未签到

发表于 2011-1-7 17:23:16 | 显示全部楼层
温度控制,是根据设备来确定的撒!虽然你们用的是随动控制系统,但是能满足现状就好了。再搞个恒温控制系统撒,有困难找我 我帮你们设计!

签到天数: 1834 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-1-8 10:54:47 | 显示全部楼层
一定要检,相应的标准有要求,可以送厂外有资质的单位。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-1-10 22:12:13 | 显示全部楼层
回复 7# kuangxia0707


    请您具体说说 恒定系统

该用户从未签到

发表于 2011-1-11 11:43:03 | 显示全部楼层
恒定系统及定值控制系统,这种温度要求非常高。不能有1度的误差跳动,这种设计的话可以根据
串级控制系统加上反馈系统组合而成。当然花费的话也是相当高,对于热处理来说,温度一般在正负5度都可以理解接受,组织也不会有太大的变化。如果真的需要 再联系我 我是搞控制系统的。现在跑来搞热处理 悲哀的很

该用户从未签到

发表于 2011-1-20 19:27:21 | 显示全部楼层
炉温均匀性,比温度精度更重用.

该用户从未签到

发表于 2011-2-15 10:37:47 | 显示全部楼层
炉温控制精度跟仪表的PID参数,热电偶插的位置都有关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-16 20:59 , Processed in 0.050061 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表