欧陆2704和工控机通讯   表上的温度是35度   可是工控机上的温度是2000多度   地址和线的正反都没错   是什么原因呢?

签到天数: 2162 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-3-7 08:49:08 | 显示全部楼层
设备在调试阶段还是使用阶段出现的?

该用户从未签到

发表于 2011-3-8 14:02:56 | 显示全部楼层
想不都不要想,肯定是地址与数据之间的问题,不对应,或上位机上的数据进行了数学运算了
如果是35度,显示为350,3500,3.5都有可能,那是里面的小数点位置的问题。
如果是都没错,就不会出现问题了

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-5-5 19:29:15 | 显示全部楼层
可能是数据类型,选择错误,才会造成这个结果

该用户从未签到

发表于 2011-7-27 17:06:49 | 显示全部楼层
  一:程序设计有debug;
  二:读取2704地址错误;
三:从串口读取时模式错误,二进制/文本;
四:通讯协议有问题,或跟本就没通讯上。

建议直接中断调试,Modbus校验CRC检验一下,看有没有问题。 如果返回CRC校验 OK的话,还不行,就是仪表地址、数据地址、显示格式问题了。

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-7-30 14:58:04 | 显示全部楼层
做一下高8位和低8位转换,看看数据对不对

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-13 20:07:03 | 显示全部楼层
模块弄错了   应该是R485的   实际是R232的谢谢大家  