发表于 2011-4-21 09:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
请问各位大侠,我们公司采购的电阻炉分12个温控区,至少用几个调功柜?我看有些事2区一个调功柜,可不可以做到用只用2个调功柜?如何实现?

该用户从未签到

发表于 2011-4-21 10:30:05 | 显示全部楼层
你的电阻炉应该比较大的,分区控温很好的,能稳定温度提高质量。

该用户从未签到

发表于 2011-4-21 10:47:14 | 显示全部楼层
一般情况下1个温区1个柜,当然也不是绝对的。但是一个柜子控制多个区有些弊端。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-4-21 11:13:04 | 显示全部楼层
回复 3# bowente


    由于之前定的是2区一个控制柜,但由于厂房空间有限,想减少控制柜数量,最多可以几区一个控制柜呢?有何弊端?谢谢!!

该用户从未签到

发表于 2011-4-21 11:55:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 bowente 于 2011-4-21 13:18 编辑

看炉子的功率大小。功率大的话两个区一个柜完全可行。比如某行业1500Kw的炉子,分10区,5个柜子(动力柜不算),每个柜子控制两个区共150Kw。

以1500Kw为例,如果还想减少柜子数量,那么不外乎增加单个柜子控制功率,但是这样有个操作方面的问题,就是控制柜的元件不好摆,且柜子要加高,这样做并不实际。

也不是绝对的。比如某玻璃行业精密退火炉,功率不到200Kw,但是工艺要求十分特殊,要求降温速率为0.1℃/h,要分20个区。这20个区就在1个柜子控制就可以了,因为单个区的功率还不到10Kw,完全可以用一个柜子控制。

至于有些说法说:分区多了相互干扰,区越少越好。这种说法并不是针对控制柜而言,而是对炉膛里面的加热元件或燃烧系统而言。相对来说,燃气炉对温区较为敏感,不适宜多温区,而电加热炉只要加热器布置和功率设计合理,问题也不大。

签到天数: 2144 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-4-21 13:34:49 | 显示全部楼层
根据功率大小而定,考虑散热问题,跟数量没什么关系。
空间较小的情况下,改善散热条件。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-4-28 11:44:14 | 显示全部楼层
根据功率大小而定,考虑散热问题,跟数量没什么关系。
空间较小的情况下,改善散热条件。
stove 发表于 2011-4-21 13:34


学习了!主要是散热和柜内电器分布问题。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-4-29 08:26:38 | 显示全部楼层
主要看可控硅的散热器体积,控制柜内的温度

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-6-5 21:19:19 | 显示全部楼层
老兄,你的想法成真,你就可以吃专利了!

该用户从未签到

发表于 2011-6-9 22:03:50 | 显示全部楼层
可以,做大一点,最重要的是里面要装空调,空调跟电源连锁,空调停了,你的设备也要停。

该用户从未签到

发表于 2011-6-13 22:22:26 | 显示全部楼层
每区功率小则固态继电器体积小,一个柜600毫米宽装四个区,加风冷应该可以。看要求及设计

该用户从未签到

发表于 2011-6-14 14:24:06 | 显示全部楼层
如果采用GGD标准柜的话每区加热功率在120KW以下每个控制柜可以放三区主加热,控制柜尺寸为2200高*800宽*600深,把控制系统独立的放在一个或者两个柜内,即减少强电干扰,又节省空间并美观。前提是控制柜内散热必须要做好,采用温度继电器控制散热风机,

该用户从未签到

发表于 2011-6-17 17:21:05 | 显示全部楼层
如果楼主是因为厂房空间的原因要减少控制柜,可以考虑做成双面柜(面板还是在前面,里面控制电气两面对挂)变频器,调功器等大件都可以啊

该用户从未签到

发表于 2011-6-17 17:43:09 | 显示全部楼层
你就不怕都挤在一起夏天不容易散热导致线路问题啊?

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2011-6-30 10:28:21 | 显示全部楼层
要设计排布一下看看,和功率有关系,

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-7-12 15:40:21 | 显示全部楼层
跟功率,调功器的大小,电控柜的大小有关,只要布置合理,有足够的空间,不影响散热,没有说非得一区一个控制柜或两区一个控制柜

签到天数: 1138 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2011-7-12 22:10:40 | 显示全部楼层
最主要的就是元件的尺寸与柜子布置合理,散热条件可以创造。柜子有大的有小的。这个主要是考虑布置的合理性。。。。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-7-22 22:56:58 | 显示全部楼层
有没有想过用水冷却调功器?

签到天数: 92 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-8-13 11:10:02 | 显示全部楼层
楼主的意思不只是设么意思      要减小消耗    应该是可以的     之遥互不影响  二切散热良好   没有什么大不了的    我们的150kw的调功器  就是装在一个柜子里    当然  夏天的时候  就要外加风扇加以冷却了  否则人家就不工作了   

该用户从未签到

发表于 2011-8-17 11:17:17 | 显示全部楼层
不知道楼主的柜子是多大的,我们这边的经验是分三个柜子,共12个调功器12个区,这个是最理想的,柜子不多也不大,好做好控制一点。