[求助] 补偿导线接反

[复制链接]

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-5-9 13:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
补偿导线与仪表及热电偶极性都接反,显示温度为910摄氏度而实际温度只有870摄氏度,请问这是为什么?我看资料都说的实际温度应该高于显示温度啊

签到天数: 2155 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-5-10 10:25:27 | 显示全部楼层
K分度号热电偶补偿导线接反在低温情况下错误不明显,随着温度升高,仪表显示温度降低,直至显示负数。

该用户从未签到

发表于 2011-5-10 12:40:06 | 显示全部楼层
CEO说的是补偿导线在仪表端接反的现象;
按楼主的说法热电偶和仪表两边都接反,也就是补偿导线正负极搞错了。正常情况下仪表的显示温度低于实际温度。这个偏差值与热电偶侧和仪表侧的环境温度相关。也就是补偿温度为反方向的。
如果显示温度高于实际温度,估计不但接反了,可能分度号也搞错了。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-5-10 16:04:45 | 显示全部楼层
分度号没错,反过来后就温度正常了,就是搞不清楚为什么,是补偿导线颜色标示错误

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2011-5-10 16:08:54 | 显示全部楼层
用的是温变模块转换温度

签到天数: 2155 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-5-13 08:08:53 | 显示全部楼层
回复 4# lhd00722
那你的补偿导线可能买到山寨货了。
同样,有些不正规厂家的热电偶上的正负标识“+”和“-”都是反的,特别容易引起接线错误

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-5-13 11:05:22 | 显示全部楼层
用的是温变模块转换温度
lhd00722 发表于 2011-5-10 16:08



     补偿导线的颜色,一般都是红正黑或者绿负。但是不是固定的,国外过来的补偿导线,红色一定是接负的,所以颜色不好作为判断正负的依据。也不能说不符合常规习惯的就是山寨的。所以我们买补偿导线的时候最好问问卖线的厂家。或者自己做实验,碰到不明来历的补偿导线(意思是不知道哪里买的也不知道厂家)就应该在接之前搞明白。

  热电偶上面标错正负太正常了,不过这个倒影响不大。因为温度一升上来马上就能发现,我原来做炉温分布试验的时候,装了8只偶,其中有两个热电偶显示温度很低。是20度。当时用的是昆仑工控的巡检仪,毫伏负了,也不显示负温度,就显示冷端温度了。我又把偶拿出来重新更换两条再测,不经意发现一只电偶接反了,温度显示很正常,我就把拆下来的偶重新试验了一下,是标记反了。害得的做完8个炉子,1点睡觉。

  我的经验是,便宜热电偶该买还得买,买了便宜的热电偶,给炉子上装的时候一定不要全部更换,要一只一只换,这样,有问题都能发现,因为你始终有一只确认温度正确的偶在炉子上。如果你在大修以后,把所以的偶都换了,这样,出问题的几率非常大。如果你运气好,买到一批的偶丝做的偶,温度显示都很一样,这样你就很容易中奖。淬火炉还好。回火炉出来硬度就差的多了。

该用户从未签到

发表于 2011-6-21 20:38:08 | 显示全部楼层
补偿导线接反要看具体情况,如果热电偶端和仪表端没有温差,炉温就不会有误差,如果电偶端温度比仪表端高10度,炉温会高10度,如果电偶端比仪表端低10度,炉温就低10度。

该用户从未签到

发表于 2011-6-21 20:41:06 | 显示全部楼层