热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5034|回复: 8

[求助] 请教有关于氧探头的问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2007-9-10 02:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
氧探头在长时间连续使用的过程中会出现;漂移“的现象。
请问什么是漂移,以及产生的原因是什么?

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-9-10 09:08:59 | 显示全部楼层
漂移主要是由于杨探头表面积碳造成的

该用户从未签到

发表于 2007-9-10 14:49:59 | 显示全部楼层
漂移 是什么意思?没听说过

该用户从未签到

发表于 2007-9-11 16:20:09 | 显示全部楼层
飘移____你指的是氧势值上下波动吗?

还有波动有多少?是不是在渗计滴入时随着炉内的炉压增高,氧势反而下降,当炉压下降时氧势回升!!!

如果是这样的话你要检查以下你的氧探头了,可能已经损坏了,出现微漏现象了

该用户从未签到

发表于 2007-9-26 13:31:52 | 显示全部楼层
随着氧探头的使用,其内阻逐渐升高,使氧电势逐渐降低,从而产生对应碳势值的漂移现象.同时碳黑影响也会使氧探头内的传感器以及电极产生老化以及未很好清洗的工件带入炉内的油及其他杂质等也会使探头电极产生"中毒",都会使探头输出值产生偏差"漂移"现象

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
addle + 5 有效答疑!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2007-9-27 09:41:13 | 显示全部楼层
氧探头的长时间,出现的漂移现象,产生的原因多种方面,但从我们的实际使用中,氧探头的维护保养不当是主要原因。
所谓的漂移是氧探头收集到的毫伏值(显示在碳控表上称之为碳势值)随着时间的变化而出现的微小变化。
1\根据氧探头的工作原理(略),当氧探头的“头”因受结碳影响(碳本身就是一个动态,在炉内也叫游离碳),碳的变化足以影响到收集到毫伏值的变化,越是精确的氧探头越容易收到影响,维护保养要做到定期烧净氧探头表面的微小积碳,否则积少成多,最终造成氧探头的失效。
2\氧探头与碳控表之间的连接线应该带有屏蔽线,因为该线往往经过强电部分的周围,极易受到周围电网的影响而造成碳势值的漂移。
3\如果条件许可的情况下,也可检查或更换氧探头、碳控仪是否内部零件失效引起。

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
addle + 5 有效答疑!

查看全部评分

签到天数: 659 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2007-9-28 00:09:36 | 显示全部楼层

请教有关于氧探头的问题

氧探头在正常使用时发生指示值'漂移“现象.一般来说都是炉内碳势过高.零件进炉没有清洗干净.造成氧探头表面积碳造成的.另外.在零件进炉后要关闭富化气原(丙酮).

该用户从未签到

发表于 2007-10-6 17:45:08 | 显示全部楼层
氧探头在长时间连续使用的过程中会出现;漂移“的现象。
这主要是炉内的碳势控制高了.

该用户从未签到

发表于 2007-12-10 13:58:15 | 显示全部楼层
只有这些吗?还有没有其他原因啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-19 04:57 , Processed in 0.048418 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表