热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5104|回复: 18

[求助] IPSEN多用炉碳势不稳 急!!

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-8-12 14:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 aaron2010 于 2011-8-15 08:19 编辑

碳势不稳定,在设定碳势为0.6时,波动幅度在±0.05,

我们花了大量时间做如下检查,还是不能解决问题,急啊:
1、九点测温,温度波动范围在8.1度,OK,
2、检查炉膛是否漏气?结果无漏气
3、检查执行机构(空气电动阀)是否有问题?也是OK
4、检查丙烷与空气单向阀?结果 OK
5、用空气对氧探头进行多次清洗 ,还是波动,

初步判断可能是氧探头有炭黑?还是有其他问题?

拜托各位高手指点,先谢谢各位!

该用户从未签到

发表于 2011-8-12 20:14:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2011-8-12 20:19 编辑

检查一下碳势控制回路的PID参数,先将P调小一点看看结果,I 是多少?阀门运行时间设置多少秒?

该用户从未签到

发表于 2011-8-12 20:37:08 | 显示全部楼层
   更换新的氧探头是否也是同样的结果呢

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-8-13 08:36:30 | 显示全部楼层
丙烷的纯度和流量控制,一般炉子是否有轻微漏气也会有波动。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-13 10:14:25 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2011-8-12 20:14
检查一下碳势控制回路的PID参数,先将P调小一点看看结果,I 是多少?阀门运行时间设置多少秒?

PID参数可能不是其中原因,我们做过定量空气试验,依然碳势波动上升

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-13 10:15:27 | 显示全部楼层
JJH8960 发表于 2011-8-13 08:36
丙烷的纯度和流量控制,一般炉子是否有轻微漏气也会有波动。

我们其他的炉子用同样的丙烷,没有问题,漏气我们也有检查

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-8-13 10:39:18 | 显示全部楼层
楼主的 IPSEN多用炉丙烷控制是通断控制还是比例控制?

该用户从未签到

发表于 2011-8-13 13:54:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2011-8-13 14:01 编辑
zhang 发表于 2011-8-13 10:39
楼主的 IPSEN多用炉丙烷控制是通断控制还是比例控制?


丙烷是常量。空气电动阀门控制与丙烷形成一定的配比来控制碳势。

该用户从未签到

发表于 2011-8-13 14:00:18 | 显示全部楼层
aaron2010 发表于 2011-8-13 10:14
PID参数可能不是其中原因,我们做过定量空气试验,依然碳势波动上升

清洗探头时碳势下降到多少?

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-8-13 14:07:51 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2011-8-13 13:54
丙烷是常量。空气电动阀门控制与丙烷形成一定的配比来控制碳势。

这样说来是超级渗碳系统,没用过超级渗碳设备,没有发言权。

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-8-13 14:36:43 | 显示全部楼层
你的超级渗碳系统的取样值是什么?我碰到过把取样值O2改成CO2

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-13 15:08:51 | 显示全部楼层
JJH8960 发表于 2011-8-13 14:36
你的超级渗碳系统的取样值是什么?我碰到过把取样值O2改成CO2

我们用的KME型专用氧探头,CO红外仪测碳势

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-17 16:31:04 | 显示全部楼层
氧探头拆下来,重新烧炭黑,可碳势为什么还会波动啊?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-18 14:15:41 | 显示全部楼层
望各位高手帮忙指正啊,

该用户从未签到

发表于 2011-8-18 16:01:04 | 显示全部楼层
aaron2010 发表于 2011-8-18 14:15
望各位高手帮忙指正啊,

参比气是否正常      适当调小丙烷气和平衡空气       应该

签到天数: 160 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-8-18 17:32:40 | 显示全部楼层
碳势波动在±0.05还需要改进么?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-25 12:05:14 | 显示全部楼层
jason0227 发表于 2011-8-18 17:32
碳势波动在±0.05还需要改进么?

我们要求在±0.02,碳势不稳对渗碳有影响

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-25 12:05:59 | 显示全部楼层
zzk060907 发表于 2011-8-18 16:01
参比气是否正常      适当调小丙烷气和平衡空气       应该

有试过,对碳势波动无影响

该用户从未签到

发表于 2011-8-26 10:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
用万用表测量氧探头的mv值是否有波动?如果波动大换探头。测量炉压是否稳定?不稳定可能有漏气。